# AI 데이터센터 혁명, 800V 직류 전원으로 40% 효율 향상

> https://bookfactory.kr/board/publishers/28879
> 게시판: 출판사 공지수집
> 작성자: admin
> 작성일: 2026-03-26 08:51:30

---

![](https://i.gzn.jp/img/2026/03/26/data-centers-transitioning-ac-dc/00_m.jpg)

## 데이터센터, 교류에서 직류로 전환 중: 800볼트 직류 전력 공급으로 차세대 AI 데이터센터 실현 가능

![](https://i.gzn.jp/img/2026/03/26/data-centers-transitioning-ac-dc/00_m.jpg)

차세대 AI 데이터센터에서는 기존 표준인 교류(AC) 대신 직류(DC) 전력 공급이 대세가 될 것이라고 세계적인 엔지니어링 전문지 IEEE Spectrum이 보도했습니다.

### AI 시대, 데이터센터의 전력 시스템 변화

2026년 3월 개최된 AI 컨퍼런스 NVIDIA GTC 2026에서는 AI를 지원하는 새로운 칩 아키텍처가 주목받았습니다. 칩의 고속화 및 고성능화가 진행됨에 따라 데이터센터와 같은 인프라에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

델타(Delta), 버티브(Vertiv), 이튼(Eaton)과 같은 기업들은 AI 시대를 위한 새로운 데이터센터 설계 방안을 발표했습니다. 복잡하고 비효율적인 교류-직류 전력 변환 과정은 적어도 하이퍼스케일 데이터센터에서는 점차 직류 기반 구성으로 대체될 것으로 보입니다.

버티브의 첨단 기술 및 글로벌 마이크로그리드 담당 부사장인 크리스 톰슨(Chris Thompson)은 \"교류 배전은 여전히 널리 사용되고 있지만, 파워 일렉트로닉스의 발전과 AI 인프라 수요 증가로 인해 직류 아키텍처에 대한 관심이 가속화되고 있습니다.\"라고 밝혔습니다.

### 기존 데이터센터의 비효율적인 전력 변환 과정

현재 대부분의 데이터센터는 교류 전력 공급을 전제로 설계되어 있으며, 전력은 컴퓨팅 부하(서버 등 연산 장치)에 도달하기까지 여러 차례 변환 과정을 거칩니다.

일반적인 전압 변환 과정은 다음과 같습니다.

1.  전력은 중전압 교류(1~35kV) 형태로 데이터센터에 공급됩니다.

2.  변압기를 통해 저전압 교류(480V 또는 415V)로 강압됩니다.

3.  무정전 전원 장치(UPS) 내에서 배터리 축전을 위해 직류로 변환됩니다.

4.  다시 교류로 변환됩니다.

5.  서버 측에서 저전압 직류로 재변환됩니다.

6.  최종적으로 컴퓨팅 칩이 필요로 하는 직류 전력으로 공급됩니다.

이튼의 엔지니어링 및 기술 담당 부사장 루이스 페르난도 웨트 데 바셀러(Luis Fernando Wet de Vasconcelos)는 \"이중 변환 과정을 통해 출력되는 교류 전력은 깨끗하고 안정적이어서 데이터센터 서버에 적합합니다.\"라고 설명했습니다.

### AI 시대, 급증하는 전력 수요와 직류 전환의 필요성

기존 데이터센터는 랙(Rack)당 약 10kW의 전력을 소비하는 수준이었기에, 위와 같은 변환 과정으로도 충분히 전력 공급이 가능했습니다. 하지만 AI 데이터센터의 경우, 랙당 소비 전력이 1MW(메가와트)까지 상승할 수 있습니다.

이 정도 규모에서는 교류-직류 변환 과정에서 발생하는 에너지 손실, 전류량, 구리 사용량 등의 문제가 무시할 수 없는 수준에 이릅니다. 전력 변환 시마다 일정량의 손실이 발생하며, 공급 전력이 증가할수록 컨버터의 크기나 구리 버스바(Busbar, 전력을 분기하기 위한 도체)의 연결 요구 사항이 비현실적으로 커집니다. NVIDIA에 따르면 1MW 랙의 경우 최대 200kg의 구리 버스바가 필요하며, 1GW(기가와트) 규모 시설에서는 20만kg까지 늘어납니다.

![](https://i.gzn.jp/img/2026/03/26/data-centers-transitioning-ac-dc/01.jpg)

### 800V 직류 전력 공급의 장점

기존 데이터센터에 공급되는 13.8kV 교류 전력을 800V 직류 전력으로 변경하면 대부분의 변환 과정이 불필요해집니다. 이는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

*   **시스템 신뢰성 향상:** 팬 및 전원 장치 수 감소

*   **발열량 감소**

*   **에너지 효율 증대**

*   **기기 설치 면적 축소**

배전 측면에서도 415V 교류 전력을 800V 직류 전력으로 바꾸면 동일한 도체 크기로 85% 더 많은 전력을 송전할 수 있습니다. 이는 전압 상승으로 인한 전류 수요 감소 및 저항 손실 저감으로 송전 효율을 높이기 때문입니다. 더 얇은 도체로 동일한 부하를 처리할 수 있어 구리 사용량은 45% 절감되고, 에너지 효율은 5% 향상됩니다. 기가와트 규모 시설의 경우 총 소유 비용을 30% 가까이 절감할 수 있습니다.

버티브의 톰슨氏は 고전압 직류 아키텍처에 대해 다음과 같이 설명합니다. \"전력망으로부터의 전력이 중전압 교류에서 약 800V 직류로 변환되어 직류 버스를 통해 시설 전체에 분배됩니다. 랙에서는 소형 컨버터가 전압을 GPU 및 CPU용으로 강압합니다.\"

![](https://i.gzn.jp/img/2026/03/26/data-centers-transitioning-ac-dc/02.jpg)

### 직류 데이터센터의 현재와 미래

이미 일부 국가에서는 고전압 직류 데이터센터가 등장하고 있습니다.

*   **중국:** 이미 고전압 직류 데이터센터가 운영 중입니다.

*   **미국:** Meta, Microsoft, Open Compute Project의 공동 프로젝트인 'Mt. Diablo Initiative'에서 400V 직류 랙 실험이 진행 중입니다.

![](https://i.gzn.jp/img/2026/03/26/data-centers-transitioning-ac-dc/03.jpg)

일부 공급업체들은 이미 발 빠르게 움직이고 있습니다.

*   **Vertiv:** NVIDIA Rubin과 통합된 800V 직류 생태계를 발표했으며, 2026년 하반기 상용화를 목표로 합니다.

*   **Eaton:** 직류 배전 시스템의 핵심인 중전압 솔리드 스테이트 트랜스포머(반도체 변압기)를 개발했습니다.

*   **Delta:** 총 480kW의 내장 배터리 백업 유닛을 갖춘 800V 직류 랙을 출시했습니다.

하지만 업계 상당수는 아직 이러한 변화에 뒤처져 있습니다. 미국 전기공업회(NEMA)의 전략, 기술 및 산업 담당 상무이사인 패트릭 휴즈(Patrick Hughes)는 직류 전용 장비 제조 능력 재구축, 반도체 및 재료 공급 확대, 가치 사슬 전반에 걸친 대규모 설비 투자를 정당화할 명확하고 장기적인 수요 예측이 필요하다고 지적했습니다.

이 보도에 대해 소셜 게시판 Hacker News에서는 \"제가 젊었을 때부터 데이터센터 장비 선택지로 직류 전원이 존재했습니다. Cisco, Dell, HPE, IBM 등 수많은 제조사가 직류 전원 옵션을 제공했으며, PDU(전원 분배 장치)도 마찬가지였습니다. 옛것이 다시 주목받고 있습니다.\"라는 의견이 제시되기도 했습니다.

---

**원문**: [交流から直流へデータセンターは移行中、800ボルトの直流電力供給で次世代AIデータセンターが実現可能](https://gigazine.net/news/20260326-data-centers-transitioning-ac-dc/)
**출처**: GIGAZINE (2026-03-26)
**번역**: AI 자동 번역